一、基本情況
1.阜陽民用航空中心總建筑面積約20000平方米,由辦公樓、航站樓、公安分局、航管樓、餐廳等組成的機場樓群。要求對機場內的傳統消防設備設施進行維護保養,以及需要通過物聯網終端設備、云計算、大數據來構建機場智慧消防,將機場消防安全管理各環節相關數據統一匯總在消防云平臺,并運用大數據分析技術進行深入挖掘和分析,實現整體了解機場消防安全態勢。
2.工程地點:阜陽機場院內。
二、維保范圍
1.室內外消火栓滅火系統
2.火災自動報警系統
3.七氟丙烷氣體滅火系統
4.消防廣播、消防對講系統
5.消防噴啉系統
6.防排煙系統
7.應急照明及疏散指示系統等
8.防火卷簾門系統
9.阜陽機場建筑內配置的所有消防設施、設備。
10.阜陽機場智慧消防平臺運營建設(1個本地化監測運營平臺)
11.智慧消防安裝部署物聯網終端設備(1臺物聯網信息網關、1臺噴淋末端水壓監測儀、1臺室內消火栓水壓監測儀、1臺消防水池水位監測儀)
三、維保方式
1.每月進行二次常規檢查。
1.1 每次派員到機場對火災自動報警系統日常誤報警清查,報警系統運行檢查,系統日常保養。確保報警系統的正常、靈敏、精確。
1.2 確保消防水泵、穩壓泵、增壓泵及所有相關設備運作正常,各水箱水位以及管道水壓正常。
1.3 對消防水系統進行末端試水,室外消防栓抽查檢查。確保室內外消防栓的完好、好用,消防水出水狀況符合消防規定。
1.4 發現以上隱患,在24小時內排除修復。重大隱患應立即與甲方委托相關管理機構采取應急措施。
1.5在檢查的基礎上每月對有煙感探測報警點、溫感探測報警點的場所進行部分抽查,。
1.6 對手動報警按扭、消防栓報警按扭進行報警模擬測試。
1.7 每月對報警系統的聯動進行測試:
1.8每月對二氧化碳、干粉滅火器等中心消防器材進行全覆蓋檢查測試,并完成簽到、打孔(簽到、打孔器材由乙方提供)。
1.9每月對消防水系統的聯動檢查測試:
1.10將報警主機及噴淋泵、消防栓泵的控制柜調至自動檔后任意按一個消防栓按扭報警,三十秒后啟動消防栓泵。
1.11測試消防栓出水是否正常。
2.在有甲方相關工作人員參與的情況下,每季度進行各系統的部分功能測試、保養。
3.每半年進行各系統的全面檢測及試驗,并就測試情況出具測試報告。全面檢測及試驗內容包括。
3.1 火災自動報警系統。包括火災自動報警主機的聲、光顯示和所有外設警示設備功能;火災探測器和手動報警按鈕的動作及確認燈顯示。
3.2 消火栓滅火系統
3.3 消防廣播、消防對講系統
3.4 應急照明和疏散指示系統
3.5 噴淋系統
3.6 氣體滅火系統
4.對上述全面檢查測試中發現的問題故障及時組織維修更換,排除故障。
5.每次檢查應出具書面維保單并蓋章。
6.智慧消防平臺監測運營服務
6.1 建設本地化運營平臺,通過部署智慧消防監控大屏、物聯網終端設備,實現單位消防安全監測物聯網,數據上云。采集單位基本信息、建筑消防設施信息、消防圖紙等數據。
6.2 提供7*24小時實時監測及接報警服務。監測值守人員一旦接收到主機火警、故障等報警信息,第一時間通過軟件、電話等方式通知并引導相關人員進行現場火警復核、處置。
6.3 通過本地化運營平臺可以來實時監測業主單位的消防設施狀態,出現任何異常情況,都能第一時間通知,并派出線下維修人員進行查看處理。
6.4 定期向業主單位提供專業分析報告,包括風險分析、安全評估、整改建議等。
6.5 系統具備隱患上報、狀態追蹤、整改詳情等功能,為單位安全隱患的處置提供管理工具。
6.6 提供多種形式線上線下消防知識宣傳普及服務,每年對業主單位安全負責人、員工等進行專業消防培訓,同時根據線上線下服務發現的安全管理問題,代客戶制定針對性解決方案,并向用戶進行培訓。
6.7 平臺應支持報警信息分類查看功能,可根據報警設備類型不同查看某一類型報警設備警情信息。
6.8 平臺應具有火警信息的處置功能,可通過平臺對報警設備警情復核,手動錄入現場警情詳細信息,確認火警真實情況。
6.9 軟件提供統計分析功能,實現對查詢時間段內的報警、隱患進行多維度統計分析查詢及導出。從趨勢、時段分布、來源分布、處置情況和區域分布進行展示,提供圖形和列表兩種展示方式。
6.10 平臺應具有多點聯動功能,當同一個場所下的2個點位及以上設備分別先后探測到火警,場所一級聯系人將立即接收到報警信息,同時平臺自動確認為真實火警,并以電話、短信方式通知場所二級聯系人。用戶可根據報警設備或報警信息查看相應的電話/短信推送情況;提供功能證明截圖。
6.11 平臺應具有大數據統計分析與預測功能,能夠根據火警情況、火警處置情況、設備故障情況、隱患信息等生成相應的柱狀圖或餅狀圖或曲線趨勢圖統計分析報表,并能夠根據平臺運行情況按照月度生成體檢報告,體檢報告支持導出功能,協助管理人員綜合分析監管場所消防安全狀況;提供功能證明截圖。
7.智慧消防涉及的物聯網終端設備
7.1 物聯網信息網關
通過物聯網信息網關實時采集火災報警主機的報警信息和運行狀態信息,第一時間探測火警和故障隱患,及時通知消防安全管理人員報警和隱患信息,提高對火災的響應速度和能力。用戶信息傳輸裝置支持4G或有線寬帶傳輸。需在消控室的火災報警主機處安裝一臺用戶信息傳輸裝置。
7.2 噴淋末端水壓監測儀
通過在噴淋末端壓力表附近加裝水壓監測儀,傳輸壓力數據。需在濕式報警閥組所在供水管網的最不利點安裝一臺噴淋末端壓力監測儀。實時監測可實現無人監控自動采集水壓壓力數據,自動傳送數據到云服務器。借助智慧消防運營平臺可顯示、記錄、保存數據,壓力異常實時報警。
7.3 室內消火栓水壓監測儀
通過在建筑室內消火栓安裝一體式水壓監測儀,傳輸消火栓管網壓力數據。需在室內消火栓供水管網的最不利點安裝一臺室內消火栓水壓監測儀。實時監測建筑消防水系統的消火栓管道內水壓狀態信息,快速發現消火栓管道系統異常及故障,為聯網建筑消防水系統的檢查、維護和保養等工作帶來巨大幫助。
7.4 消防水池水位監測儀
通過在建筑消防水池處設置水位監測點,安裝電子水位傳感器,傳輸消防水池水位數據。需在消防水池處安裝一臺消防水池水位監測儀。實時監測可實現無人監控自動采集消防水池液位數據,自動傳送數據到云服務器。借助智慧消防運營平臺可顯示、記錄、保存數據,液位異常實時報警。
四、故障搶修
當維保單位接到甲方的故障通知書或電話通知時,應在2小時內立即派員對該故障進行排除。一般故障應該立即排除,嚴重故障應該在8小時內修復。當需超過1天尚無法修復時,需通知甲方工作人員,增加日常管理人員與維保單位工作人員一同作好維修期間的安全防范。同時維保方增加技術力量,盡快修復故障。